2 подъезда по 190 кв. 4 калитки

Модератор: Raikmann

2 подъезда по 190 кв. 4 калитки

Сообщение Marshall » 30 май 2018, 09:22

День добрый !

на подъездах стоят панели райкман-стандарт(одну поменять тоже на сити люкс) ,на калитки хотим поставить райкман сити люкс 4шт. Оба подъезда гибридные.
Самая дальняя калитка 110 метров.Хотелось бы посмотреть схему подключения и взаимодействия оборудования друг с другом?Какую кабельную продукцию прокладывать на панели в калитках?
Marshall
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 30 май 2018, 09:08
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: 2 подъезда по 190 кв. 4 калитки

Сообщение TheGoldMaster » 15 июн 2018, 11:09

Схема подключения объекта
Вложения
2 подъезда 4 калитки.jpg
2 подъезда 4 калитки.jpg (347.5 KiB) Просмотров: 31879
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 249
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: 2 подъезда по 190 кв. 4 калитки

Сообщение TheGoldMaster » 18 июн 2018, 12:40

Для подключения Панель - Процессор , используется кабель КСПВ 12х0.5 расстояние между ними не должно превышать 25-30 метров .
Для подключения линий связи можно использовать UTP5E , между свитчерами так же используется витая пара .
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 249
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Вернуться в Решения по проектам и Тех. Заданиям

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron