3 калитки 3 секции консьержи

Модератор: Raikmann

3 калитки 3 секции консьержи

Сообщение TheGoldMaster » 03 фев 2020, 10:37

Задача :

3 калитки - звонки должны поступать во все квартиры дома .
3 секции - 2-3-3 входа . звонки должны проходить только в свои секции .
3 консьержа - звонки принимают со всех калиток и со своих секций , вызов с пультов в квартиры своих секций .
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: 3 калитки 3 секции консьержи

Сообщение TheGoldMaster » 03 фев 2020, 10:38

Схема подключения объекта :
Вложения
3 калитки 3 входа консьержи.jpg
3 калитки 3 входа консьержи.jpg (790.01 KiB) Просмотров: 40925
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: 3 калитки 3 секции консьержи

Сообщение TheGoldMaster » 03 фев 2020, 10:39

По схеме :
Вызовы с калиток поступают во все квартиры дома ( 600 кв ) и на всех консьержей дома .
Вызовы с секций поступают только в свои секции и консьержам данных секций
Вызовы с консьержей поступают в квартиры своей секции
Свитчера с одинаковыми адресами соединяются по ML входам , Это расширение по входам .
Этажные контроллеры на этажах имеют по 5 выходов , есть этажные контроллеры на 6 выходов ( квартир )

В данной схеме используются новые процессора CD-X8 , которые имеют более расширенные возможности в отличии от CD-X5 . Это увеличенное количество ключей до 10 000 шт. Управление и настройка через компьютер , сохранение настроек и баз ключей на компьютер и многое другое .
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


Вернуться в Решения по проектам и Тех. Заданиям

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron