Страница 1 из 1
3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:25
АлексейМ
Добрый день!
Нужно организовать:
В доме 3 подъезда по 10 квартир и придворовая зона с двумя калитками.
Нужно установить аудиодомофоны, чтоб из квартиры можно было открыть калитки и обеспечить доступ в подъезд
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:31
TheGoldMaster
Добрый день .
В ближайшее время составим схему подключения объекта .
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:33
TheGoldMaster
Есть ли консьержи в доме ?
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:33
АлексейМ
Нет , консьержей нет , 2 калитки на территорию и 3 подъезда в дом .
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:35
TheGoldMaster
Схема подключения домофонного оборудования Raikmann
- 3 подъезда 2 калитки версия 2.jpg (377.86 KiB) Просмотров: 4721
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:36
АлексейМ
Не ожидал такой оперативности , спасибо.
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:38
АлексейМ
Внешние свитчера - это которые с адресом идут ?
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:40
TheGoldMaster
Да внешние свитчера это адресуемые , которые прописываются в 25 функции , чтобы их прописать необходимо активировать 35 функцию .
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:41
АлексейМ
спасибо
Re: 3 подъезда и 2 калитки
Добавлено:
16 фев 2017, 15:42
TheGoldMaster
Состав оборудования
1. Панель Сити Стандарт MF – 3 шт.
2. Процессор CD-X5 – 3 шт.
3. Панель Сити Стандарт Х5 MF - моноблок – 2 штуки
4. Блок Питания – 5 шт.
5. Свитчер – 6 шт.
6. Этажный контроллер – 6 шт.
7. Кнопка выхода 5 шт.