Страница 1 из 1

Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 16:34
TheGoldMaster
Установленное оборудование на объекте :

Дом 839 квартир имеет 12 подъездов , каждый подъезд имеет 4 входа - 1 этаж парковка, -2 этаж парковка, 1 этаж лифт, 1 этаж лестница . На входных дверях установлены Панели домофон Raikmann с процессорами CD-X5 , объединенных Свитчером Х5 .

Вызовы с Панелей поступают только в свои подъезды .

Re: Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 16:45
TheGoldMaster
Схема

Re: Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 16:48
TheGoldMaster
Задача :
Организовать связь с Двух КПП во все квартиры дома .
Организовать связь со всех Домофонных панелей и с Двух КПП на пульт диспетчера .
Диспетчеру предоставить связь со всеми квартирами дома .

Re: Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:11
TheGoldMaster
Задача не кажется простой на первый взгляд , но это не так .
Используя оборудование Raikmann данную задачу решить не сложно .

Для осуществления данной задачи , потребуется дополнительное оборудование Raikmann :
1. Свитчера Х5 дополнительные .
2. Комплект оборудования - Панель домофона + процессор домофона CD-X5 - 2 комплекта . На КПП
3. Пульт Диспетчера Х5 в диспетчерскую .
4. Блоки Питания
5. Протяжка дополнительных линий связи .

Re: Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:14
TheGoldMaster
Порядок выполнения .
1. Составление схемы подключения , для общего понимания выполняемой работы . ( Схему на подключение можно заказать в компании Raikmann - Бесплатно !!! )
2. Протяжка линий связи ( прокладка кабелей )
3. Установка Оборудования и его подключение .
4. Наладка и программирование .

Re: Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:14
TheGoldMaster
Схема подключения

Re: Модернизация установленной системы Raikmann

СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:36
TheGoldMaster
По схеме :

В каждый подъезд добавляется по ДВА Внешних свитчера и свитчер который уже был установлен переводится в режим ВНЕШНЕГО !!!
Свитчер уже установленный в подъездах соединяется с еще одним свитчером по ML - соединению и свитчерам задается общий порядковый номер , который соответствует номеру подъезда .
Третьему свитчеру задается порядковый номер не существующего подъезда , в данном случае то номер 13 .

С каждого подъезда протягиваются UTP-5 линии связи до помещения Диспетчера . У диспетчера устанавливаются 4 ПОДЪЕЗДНЫХ свитчера , которые на входах собирают все выходы с 13 тых свитчеров . Выхода с ПОДЪЕЗДНЫХ свитчеров объединяются и подключаются на вход ПУЛЬТА ДИСПЕТЧЕРА .

На входа всех 13 тых свитчеров параллелятся линии с входов всех подъездов , в соответствии со своим подъездом .

КПП - подключаются на все ВНЕШНИЕ свитчера подъездов и на свой 13 тый ВНЕШНИЙ свитчер , который так же по линии связи подключается на подъездный свитчер ДИСПЕТЧЕРА