Поступило задание :

Требуется закрыть территорию с двумя домами . На домах уже установлены автономные домофонные системы Цифрал.
Исходные данные:
1 дом: (4-х подъездный дом переменной этажности)
п.1 10 этажей; один стояк, кол-во квартир в подъезде 48 (6 видеомониторов); одна дверь. Оборудование Цифрал CCD2094.1PV.
п.2 12 этажей; один стояк, кол-во квартир в подъезде 55 (7 видеомониторов); одна дверь. Оборудование Цифрал CCD2094.1PV.
п.3 12 этажей; один стояк, кол-во квартир в подъезде 55 (15 видеомониторов); одна дверь. Оборудование Цифрал CCD2094.1PV.
п.4 14 этажей; один стояк, кол-во квартир в подъезде 52 (23 видеомонитора); две двери; Пост консьержа. Оборудование Цифрал CCD2094.1PV (основная дверь) и Цифрал КУ-95 (вторая дверь).


2 дом (Одно подъездный дом)
п.1 16 этажей; один стояк; кол-во квартир в подъезде 62 (20 видеомониторов); две двери; Пост консьержа. Оборудование Цифрал CCD2094.1PV (основная дверь) и Цифрал КУ-95 (вторая дверь).

Абонентские устройства – координатные, меняться не будут.


Задача:
1. Установить три калитки (см. рис. во вложении) с домофонным оборудованием, электромагнитными замками и кнопками выхода. Максимальное расстояние между калитками и самым удаленным подъездом – 220 м.
2. Заменить домофонное оборудование на подъездах домов. Оборудование СИТИ-БЮДЖЕТ.
3. С любой калитки можно было вызвать нужную квартиру в нужном доме, а так же консьержей.
4. В БВД на калитках и на подъездах должны быть установлены в/камеры. При звонке в квартиру, изображение должно быть с той двери с которой звонит посетитель.
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Два Дома , 3 калитки

Сообщение TheGoldMaster » 14 ноя 2017, 11:00

Решение :

1.На всех подъездах меняются Панели вызова домофона на СИТИ БЮДЖЕТ .
2.Устанавливаются процессора CD-X5
3.Устанавливаются Свитчера как внешние так и подъездные .
4.На калитки устанавливаются Моноблоки СИТИ БЮДЖЕТ - Х5.
5.Меняются блоки питания .
6.Для сохранения Координатных Трубок , устанавливаются Этажные контроллеры FC-5 на этажах дома .
7.Подключается все согласно схеме подключения .
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Два Дома , 3 калитки

Сообщение TheGoldMaster » 14 ноя 2017, 11:06

Схема подключения :
Вложения
3 калитки 2 дома.jpg
3 калитки 2 дома.jpg (526.08 KiB) Просмотров: 30046
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 248
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Два Дома 3 калитки

Сообщение Veterbok » 14 окт 2018, 14:17

а с чего взяли что два дома, я увидел только один, а второй это дет сад, вроде.
Veterbok
 
Сообщений: 2
Зарегистрирован: 06 окт 2018, 16:44
Откуда: Russia
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Два Дома , 3 калитки

Сообщение TheGoldMaster » 17 окт 2018, 11:30

Мало вероятно , что в детском саду 16 этажей