Страница 1 из 1

2 дома Один 3 Второй 6 подъездов + 2 калитки

СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:34
TheGoldMaster
Имеется Два дома , на домах установлены домофоны Цифрал .

Дом 1 :
1 подъезд - 240 квартир , по 10 квартир на этаже
2 подъезд - 312 квартир по 13 на этаже
3 подъезд - 312 квартир по 10 квартир на этаже

Дом 2 :
1 подъезд - 144 квартиры по 6 на этаже
2 подъезд - 240 квартир по 10 на этаже
3 подъезд - 240 квартир по 10 на этаже
4 подъезд - 240 квартир по 10 на этаже
5 подъезд - 264 квартиры по 11 на этаже
6 подъезд - 49 квартир по 3-5 на этаже

Территорию данных домов огородили забором , установили калитки , шлагбаумы .

Необходимо заменить существующие домофоны на домофоны Raikmann ( многопанельные ) Установить Домофоны на калитки , с возможностью вызова всех подъездов двух домов

Re: 2 дома 3 и 9 подъездов 2 калитки

СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:55
TheGoldMaster
На подъездах устанавливаются вызывные панели СИТИ Люкс , процессора CD-X5 и Свитчера Х5
На калитки устанавливаются вызывные панели Сити Люкс , процессора CD-X5 , кнопки выхода , электромагнитные замки .
Линии калиток Заводятся на свитчера всех подъездов на свободные входа .

Все подключается согласно схеме :

Re: 2 дома Один 3 Второй 6 подъездов + 2 калитки

СообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 15:26
TheGoldMaster
Работа схемы :

Аудио и видео Вызовы с подъездных домофонов поступают в свои подъезды .
Аудио и видео вызовы с калиток поступают в любую квартиру обоих домов , необходимо использовать порядок набора номера вначале набирается номер дома , затем квартира , поскольку квартиры дублируются в домах

Re: 2 дома Один 3 Второй 6 подъездов + 2 калитки

СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:31
TheGoldMaster
По желанию клиента задача была усложнена

Необходимо добавить диспетчера , с возможностью вызова его со всех дверей подъездов и калиток

Re: 2 дома Один 3 Второй 6 подъездов + 2 калитки

СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:35
TheGoldMaster
Добавляется пульт охраны , в охране устанавливаются дополнительные свитчера Х5 , На данные свитчера паралелятся все линии с процессоров .

Схема подключения :