Дано:
CD X5 установлен на парадной номер 2. Настройки - F35 = 1, F25 -> для свитчера № 2 = номер дома 0, первая квартира 201, последняя 350, смещение 200.
Задача: отключить некоторые квартиры (условно 239 и 240) заходим F40, устанавливаем 239->0 240->0.
Результат: 239=OFF, 240=звонок. Зато невиновная 201=OFF.
Вопрос: алгоритм действий мастера для правильного результата.
alex_t2
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 16 дек 2018, 13:33
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Работа процессора CD-X5

Сообщение TheGoldMaster » 25 мар 2019, 12:37

Добрый день .

В X5 и Х8 процессорах нужно отключать не 239 и 240 , а 39 и 40
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 210
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Работа процессора CD-X5

Сообщение alex_t2 » 01 апр 2019, 12:52

А вот нет.
Как выяснили эмпирическим путем, 239 и 40.
Но во внешнем режиме отключать вообще нельзя.
Впрочем, вопрос решили заменой оборудования.