sergeyasd » 15 авг 2016, 22:46
Почему в инструкции ничего не сказано про совместную работу цифровых и координатных трубок? А именно про пересечение адресов цифровых трубок и этажного контроллера.
На одном объекте столкнулся с ситуацией, когда из-за этажника не идет вызов на обычную трубку. В парадной квартиры с 78 по 256. На одном из этажей стоят два этажных контроллера. 1-й с адресом 207 на квартиры 207-210, 2-й с адресом 211 на 211-214. Недавно поступила заявка от 215 квартиры, находящейся этажом выше (трубка Falcon Eye FE-12D). При наборе 215 квартиры на вызывной панели идет сразу сброс. Отключив 2-й этажник нормальная работа восстанавливается. Опытным путем на столе выяснил, что при подключении трубки к контроллеру на адрес 215, вызов идет в обе трубки (цифровую и координатную). Дальше использовал резистор 51 Ом вместо координатной трубки и все заработало. На днях проверю данное решение на объекте.