Страница 1 из 1

Работа Этажного контроллера

СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:25
TheGoldMaster
Все вопросы связанные с работой Этажного контроллера , можете задавать в данной теме

Re: Работа Этажного контроллера

СообщениеДобавлено: 15 авг 2016, 22:46
sergeyasd
Почему в инструкции ничего не сказано про совместную работу цифровых и координатных трубок? А именно про пересечение адресов цифровых трубок и этажного контроллера.
На одном объекте столкнулся с ситуацией, когда из-за этажника не идет вызов на обычную трубку. В парадной квартиры с 78 по 256. На одном из этажей стоят два этажных контроллера. 1-й с адресом 207 на квартиры 207-210, 2-й с адресом 211 на 211-214. Недавно поступила заявка от 215 квартиры, находящейся этажом выше (трубка Falcon Eye FE-12D). При наборе 215 квартиры на вызывной панели идет сразу сброс. Отключив 2-й этажник нормальная работа восстанавливается. Опытным путем на столе выяснил, что при подключении трубки к контроллеру на адрес 215, вызов идет в обе трубки (цифровую и координатную). Дальше использовал резистор 51 Ом вместо координатной трубки и все заработало. На днях проверю данное решение на объекте.

Re: Работа Этажного контроллера

СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:04
TheGoldMaster
Добрый день .
Ну начнем с того , что Этажный контроллер не предполагает совместную работу с цифровыми трубками . Этажный контроллер и был разработан для того , чтобы защитить линию от переполюсовок и коротких замыканий , когда при халатности одного абонента страдает весь подъезд ( Ошибка Е-2 ) . По этому и нет в инструкции подобных вещей .
Но если уже жильцы сами подключают свои трубки как хотят , то конечно резистор поможет , но можно и просто поставить заглушку ( перемычку ) на выход квартиры .