первый раз работаю с raikmann

СообщениеДобавлено: 14 авг 2019, 20:44
andy80
здравствуйте ! раньше работал с визитом ,первый раз работаю с этим оборудованием ... 25 этажный дом -5 свитчеров , 4 процессора cdx5, блок коммутации консьержа .проложены 4 адресные линии , 2 с первого по 12 этаж и две с 13 по 25 этаж. каждая линия идет от своего свитчера и вот первый вопрос - в проекте там где 1..119 и 120..249 они вроде как параллелятся ? правильно ли это . все адреса трубок соответствуют адресам квартир- правильна ли адресация трубок ? третий вопрос- следующий подъезд будет точно с таким оборудованием , но адресация квартир 499-738 , я так понимаю в этом подъезде мы адресуем трубки аналогично первому подъезду а потом задаем смещение?

Re: первый раз работаю с raikmann

СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:07
TheGoldMaster
Добрый день .

Все свитчера паралелятся по входам , не зависимо от номеров квартир . Квартиры 499+ прописываются либо в тритий либо в 4 тый свитчер со смещением . Далее сам свитчер будет определять на через какой свитчер соединять , в зависимости от набранной квартиры на панели домофона .