Страница 1 из 1

Переход с Этажного контроллера FC-5 на FC-6

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:47
TheGoldMaster
В связи с неоднократными запросами монтажных организаций на увеличение количества выходов на Этажных контроллерах , компания Raikmann производит плавный переход с Этажных контроллеров FC-5 на 5 абонентских устройств - на модифицированный Этажный контроллер FC - 6 на 6 абонентских устройств .


Связано это с тем , что Предыдущая модель FC-5 не позволяла выполнить ряд технических возможностей .

Re: Переход с Этажного контроллера FC-5 на FC-6

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:47
TheGoldMaster
Пример :
В одном доме по 4 квартиры на этаже , квартиры не имеют общий холл и расположены по 2 квартиры с права и с лева ( 2 слаботочных щита ) , между ними расположен лифт – в предыдущей модификации приходилось ставить по ОДНОМУ Этажному контроллеру на каждую сторону и подключать 1-2 кв. на первый контроллер , 3-4 кв. на второй контроллер или тянуть перемычку между 2 вумя слаботочными щитами , что сильно затрудняло монтаж . В результате использовалось большее количество контроллеров .
С модифицированным Этажным контроллером данное подключение выглядит следующим образом :
На Первый контроллер подключаются квартиры 1-2 и квартиры второго этажа 5-6 , на второй контроллер квартиры 3-4 и квартиры второго этажа 7-8 .
Данное подключение позволяет существенно экономить , используя в ДВА раза меньшее количество Этажных контроллеров .

Re: Переход с Этажного контроллера FC-5 на FC-6

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 15:48
TheGoldMaster
Схема :

Re: Переход с Этажного контроллера FC-5 на FC-6

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:01
TheGoldMaster
Переход будет производится в ДВА этапа :
1. На первом этапе для возможности данного подключения Модель FC-5 будет оснащаться НОВОЙ прошивкой , которая позволит подключать до 6 абонентских устройств на Один Этажный контроллер FC-5 .
Шестой выход на устройства будет производится путем подключения Минусового провода на клемму L0 и любого плюсового провода L+ на 5 выходах Этажного контроллера .

Re: Переход с Этажного контроллера FC-5 на FC-6

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:24
TheGoldMaster
2. Вторым этапом будет выпущен полноценный Этажный контроллер FC- 6 , имеющий 6 выходов под абонентские устройства и с небольшими изменениями в программирование .

Если раньше, чтобы отключить опрос трубок, надо было нажать и удерживать 3 секунды кнопку открытия двери, то в FC-6 для этого необходимо дождаться гудка в трубке, нажать на несколько секунда кнопку открытия двери и при смене тональности гудка, подтвердить свои действия тремя короткими нажатиями на кнопку открытия.
Новый алгоритм отключения полностью решит редкую проблему ложного отключения опроса при нажатии на долгое время кнопки открытия двери , когда абонент пытается таким образом осуществить вызов консьержа при реализации функции связи сверху-вниз.

Re: Переход с Этажного контроллера FC-5 на FC-6

СообщениеДобавлено: 05 окт 2017, 16:27
TheGoldMaster
И не забываем :
ЭТАЖНЫЙ КОНТРОЛЛЕР разработан для организации домофонной линии связи нового поколения, защищённой от влияния неисправностей абонентских устройств на общую линию домофона.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ:
ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОБЩЕЙ линии связи от неисправностей абонентских устройств
Постоянный контроль линии связи домофона и абонентских трубок
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ с трубкой консьержа или пультом диспетчера. НЕЗА-ВИСИМЫЙ от домофона Вызов от абонента к консьержу
ЗВУКОВАЯ ИНДИКАЦИЯ в абонентской трубке основных режимов работы и состояния линии связи
СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ на плате КОНТРОЛЛЕРА состояния линии связи и режима его работы