stepanenko.89 писал(а):При установке mifare считывателей закрытого типа, ключи невозможно будет скопировать? У ключей, которые указаны у вас на сайте в спецификации написано, что "Возможность перезаписи до 100000 циклов" - значит они всё таки читаются и записываются и могут быть скопированы? или что под этим подразумевается?

Вы нарисовали схему, по которой у меня появился вопрос. Если ключи будут некопируемые и они будут уникальные, то в комплексе у нас будет более 4 - 5 тысяч ключей. Сколько ключей помещается в стандартную панель/процессор? В каком руководстве можно про это почитать? Как изменится схема для калиток, при учитывании этого условия? Т.к. прочитал на вашем сайте про "Сумматор памяти RN-20k" и хочется иметь понимания, нужен ли он на калитках при таком количестве ключей и какая будет схема?
Не нашел стоимости на сумматор на текущий момент.

Ключи Mifare это копируемые ключи , НО если их закрыть картой объекта , то их уже не скопировать . Мы их закрываем у себя !!! Так же как и считыватель , который будет воспринимать только эти ключи .

Процессор CD-X5 поддерживает порядка 1500 ключей , в вашем случаи есть 2 выхода , при условии , что схема останется прежней :
1. К концу августа выходит в продажу новый процессор CD-X8 , который поддерживает более 10 000 ключей , со временем отклика 0.1 сек .
На данный момент процессор испытывается на наших адресах .
10 000 ключей это его не главная особенность , Данный процессор вы сможете настраивать и управлять им удаленно , через сеть интернет , в общей сети дома , USB , Wi Fi .
2. Вариант установки с процессором , платы управления Z-5R 8000 , это можно реализовать хоть завтра .
Аватар пользователя
TheGoldMaster
 
Сообщений: 191
Зарегистрирован: 22 июн 2016, 10:32
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: 2 дома - 3 и 4 подъезда, 4 калитки

Сообщение TheGoldMaster » 05 июл 2018, 10:23

stepanenko.89 писал(а):Сильно прошу прощения, упустил одну не маловажную деталь.
У нас в каждый подъезд два входа - один на лестницу, другой в лифтовую. Получается у нас на одном доме стоит 8 панелей(4 подъезда), а в другом доме 6 панелей(3 подъезда), если я правильно понял по вашим инструкциям, то схема от этого сильно не изменится? Получается ко внутреннему свитчеру будет просто подключаться 2 панели, и к уже указанной вами схеме для каждого подъезда добавится еще по одной панели и одному процессору?

какого типа у вас ключи mifare?

Именно так , на подъездные свитчера , которые имеют еще свободные входа , подключаются дополнительные панели вызова ( черных дверей )